Neue Unterverteilung für weitere Wallbox
Verfasst: 9. Apr 2026 18:12
Ok, ist jetzt nicht explizit für den Ampera, aber über Nacht 2 E-Fahrzeuge mit dem Nebentarif laden zu können, ohne nochmal raus zu müssen (vor allem im Winter, wo das regelmäßig vorkommt), hat schon was.
Zudem ist das auch schon Vorbereitung auf richtige dynamische Stromtarife.
Tja, ich habe zwei Elektriker vor Ort gefragt.
Da kann ich warten, nicht Wochen, nicht Monate, eher Jahre.
Also habe ich mir erstmal geguckt, was ich so brauche.
So ganz unerfahren im Umgang mit Elektrotechnik bin ich ja nicht.
Voraussetzungen:
FI mit passenden Ampere ist im Keller in der dortigen Unterverteilung (da hängt auch der Hauptteil meiner PV drauf). Dort wird abgezweigt, dazwischen wird noch ein 3phasiger Hauptschalter geklemmt, um den kompletten Schaltschrank draußen abschalten zu können (die gleichen Dinger sind auch schon jeweils für die beiden Hauptschaltkreise im Haus und für die Garage im HAK eingebaut).
Weil das Zuleitungskabel draußen recht kurz ist, muß ich von unten rein (auch besser, weil wenn oben keine Bohrungen sind, kann deswegen schon mal kein Wasser reinlaufen). Daher ist die Klemmboxreihe links unten.
LAN-Kabel geht noch rein (kommt durch ein vorhandenes Leerrohr).
Das Anschlußkabel der Wallbox wird rechts unten rausgehen.
Rechts am Schaltschrank wird noch eine Außensteckdose (abschließbar, für Staubsauger und sowas) angebracht (im Bild erahnbar).
Worüber ich noch nachdenke: Leitungsschutzschalter vulgo Sicherungen eine Reihe nach oben neben den 3phasigen Zähler, dafür die beiden Klemmleisten
runter oder so lassen?
Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen.
Zudem ist das auch schon Vorbereitung auf richtige dynamische Stromtarife.
Tja, ich habe zwei Elektriker vor Ort gefragt.
Da kann ich warten, nicht Wochen, nicht Monate, eher Jahre.
Also habe ich mir erstmal geguckt, was ich so brauche.
So ganz unerfahren im Umgang mit Elektrotechnik bin ich ja nicht.
Voraussetzungen:
- Wallbox ist ein weiterer Go-E, der in Kombination mit dem ersten vorhandenen go-E auf insgesamt 22kW Leistung in der Summe begrenzt wird.
- Nachdem der go-E nur WLAN kann, muß ein AccessPoint her, da er zu weit weg ist, um an vorhandene (und testweise auch näher dran positionierte) AccessPoints angemeldet werden zu können.
Ich habe zu Hause ein Mesh mit Fritz. Fritz hat allerdings nix, was man auf Hutschiene montieren könnte. Also ist es ein kleiner 1200AX geworden, der aber eine Hutschienen-Steckdose bedingt. - Damit wären wir dann schon ingesamt bei 11cm Tiefe. Um mit der Anschlußverkabelung von dem ganzen Zeug aber hinter den Hutschienen noch bequem durchzukommen, sind 30mm tiefe Hutschienenhalterungen notwendig (diesen Abstand zur Hinterwand habe ich so auch bei anderen Unterverteilungen gemessen).
Also mindestens 14cm Innentiefe des Schaltschrankes. Ein wenig Platz zur Tür sollte auch noch sein. - Ja, der Schaltschrank, Außenmontage, transparente Tür, abschließbar. Da wird es dünn. Baumärkte haben gar nichts passendes, also doch was im Internet bestellt. Kam heute an. Der Kasten hat jetzt eine Gesamttiefe von 20cm, die Innentiefe paßt mit der "Liegeprobe" auch (die Hutschienenhalterungen fehlen noch, das wollte ich erst ausmessen, bevor ich welche besorge).
Schaltschränke, in denen schon Hutschienen etc. drin sind, gibt es mit der benötigten Tiefe auch nicht. Bzw. ja, aber die haben dann schon Ausmaße eines Hausanschlußkastens. Viiiiieeeeel zu groß. Und meist auch alles andere als mindestens IP65.
FI mit passenden Ampere ist im Keller in der dortigen Unterverteilung (da hängt auch der Hauptteil meiner PV drauf). Dort wird abgezweigt, dazwischen wird noch ein 3phasiger Hauptschalter geklemmt, um den kompletten Schaltschrank draußen abschalten zu können (die gleichen Dinger sind auch schon jeweils für die beiden Hauptschaltkreise im Haus und für die Garage im HAK eingebaut).
Weil das Zuleitungskabel draußen recht kurz ist, muß ich von unten rein (auch besser, weil wenn oben keine Bohrungen sind, kann deswegen schon mal kein Wasser reinlaufen). Daher ist die Klemmboxreihe links unten.
LAN-Kabel geht noch rein (kommt durch ein vorhandenes Leerrohr).
Das Anschlußkabel der Wallbox wird rechts unten rausgehen.
Rechts am Schaltschrank wird noch eine Außensteckdose (abschließbar, für Staubsauger und sowas) angebracht (im Bild erahnbar).
Worüber ich noch nachdenke: Leitungsschutzschalter vulgo Sicherungen eine Reihe nach oben neben den 3phasigen Zähler, dafür die beiden Klemmleisten
runter oder so lassen?
Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen.