Seite 1 von 1

Ganz schön viel Strom

Verfasst: 20. Jun 2013 10:18
von caffeine
Heute morgen habe ich auf dem Voltcraft Display 255 Volt bei 51,68 Hz gesehen. Das bei einer Last von 11 A. Ganz schön viel. Sonst sehe ich da immer um die 235 V.

Bild

Re: Ganz schön viel Strom

Verfasst: 20. Jun 2013 12:42
von Joachim
Die vielen PV-Anlagen sind fleißig beim Ernten.

Re: Ganz schön viel Strom

Verfasst: 30. Jun 2013 22:17
von Tachy
ja, es wird Zeit, dass die immer mehr Überschuss in Elektroautos reinladen.

Re: Ganz schön viel Strom

Verfasst: 1. Jul 2013 16:15
von Prodatron
Erlaubt sind eigentlich zwischen 207V und 253V (=230V +/- 10% ):
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung#Geschichte
Daher sind die 255V eigentlich schon zuviel und könnte zur Beschädigung (älterer) Geräte führen?!
(vielleicht erinnert man sich noch an das große C64-Netzteilsterben, als die Spannung von 220 auf 230V erhöht wurde :) ).

CU,
Prodatron

Re: Ganz schön viel Strom

Verfasst: 1. Jul 2013 17:15
von EcoDrive
Vor 1 1/2 Jahren habe ich geschrieben:
Ja das sind auch eher Schätz- als Messgeräte.
Nicht nur die Spannung ist jenseits des zulässigen Wertes, Die Netzfrequenz die das Gerät anzeigt, würde einem Blackout gleichkommen. Auch wenn diese Frequenz nur lokal wäre, das EVU müsste eingreifen, um eine Beschädigung von Hunderten, Tausenden Geräten zu verhindern.

PV-Wechselrichter müssen bei 50,2 Hz abschalten. Bis jetzt gesetzlich vorgeschrieben. Erst seit diesem Jahr werden Hunderttausende von PV Anlagen umgerüstet, denn ein Ansteigen der Netzfrequenz auf 50,2 Hz hätte ein gleichzeitiges Abschalten von Tausenden PV-Anlagen zur Folge, das wäre auch der Blackout.

Beim Ansteigen der Netzfrequenz müssen nun durch die EVU andere regulatorische Massnahmen für die Netzstabilität getroffen werden. zB Pumpspeicherwerke müssen im grossen Stil Strom 'verbrauchen' bis die Stabilität wieder erreicht ist.

Hier die Netzfrequenz im europ. Höchstspannungsnetz.
http://swissgrid.ch/swissgrid/de/home/e ... uency.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromausfa ... ember_2006


Grüsse
EcoDrive

Re: Ganz schön viel Strom

Verfasst: 1. Jul 2013 22:04
von tubist88
Bevor man da falsche Schlüsse zieht, sollte man erst mal mit einem richtigen Messgerät nachmessen.
Ich habe auch so ein Teil und das weicht 2-3 Volt und sogar 1,5 Ampere von meinem Multimeter ab.
Der Frequenzanzeige würde ich erst recht nicht trauen.
PV Anlagen schalten ab, wenn die Spannung länger als 10 min mehr als 253 V beträgt und bei 260 V sofort.

Re: Ganz schön viel Strom

Verfasst: 1. Jul 2013 22:39
von kmkce
Nur als Bemerkung: Das selbe Messgerät habe ich auch, und angeblich ist er laut mehrere Tests sehr genau
http://www.test.de/Strommessgeraete-Nur ... 1781202-0/

Habt Ihr es allerdings bemerk? Es waren nicht die aktuellen Werte, sondern laut Anzeige die Maximalwerte, die irgendwann aufgetreten sind. Interessant is, ob die Werte einzeln oder zusammen als Max gespeichert werden. So oder so - es scheint recht viel zu sein.

Grüße

Re: Ganz schön viel Strom

Verfasst: 2. Jul 2013 07:06
von caffeine
Das ist die Auflösung :-) Das ist ein Max Wert. Ich habe es erst nach dem Foto und dem posten gemerkt, dass ich wohl beim rumspielen auf MAX Anzeige stehen geblieben bin. Mit anderen Worten. Irgendwann zwischen Januar und Oktober hat es (vielleicht) mal eine Spitze dieser Art gegeben.

Fand den Wert zum Zeitpunkt des postens interessant, da ich was von einem 50.2 Hz. Problem gehört hatte, aber nicht mehr genau wusste, wie das zusammenhängt. Da aber lange niemand reagiert hatte, lies ich es einfach mal so stehen. ;-)

Das "Schätzgerät" :-) ist das bekannte Voltcraft Teil. Es ist für mich nur eine grobe Kontrolle der kwh für den Ampera und ich gucke halte manchmal, wie die Spannung abfällt beim anschließen.

Interessant in dem Zusammenhang ist höchstens: Bei mir in der Firma zeigt das Teil i.d.R. 235 bis 238 Volt an. Zu hause unterm Carport sind es meist nur 228 bis 232 Volt. Und zu Hause bricht die Spannung bei 11 Ampere deutlich stärker zusammen als in der Firma. Zeigt sehr deutlich den Zusammenhang zwischen Leitungslänge und Alter der Installation.